Дискусия относно производителите на маслени трансформатори
Aug 11, 2023
Дискусия относно производителите на маслени трансформатори
Маслените разпределителни трансформатори са едно от важните съоръжения в системите за захранване и разпределение на промишлени и минни предприятия и граждански сгради. Те намаляват мрежовото напрежение от 10 (6) kV или 35 kV до напрежението на шината 230/400 V, използвано от потребителите. Този продукт е подходящ за AC 50 (60) Hz, трифазен максимален капацитет от табелка 2500kVA (еднофазен максимален капацитет от табелка 833kVA, еднофазен трансформатор обикновено не се препоръчва) и може да се използва на закрито (на открито). Когато капацитетът е 315 kVA или по-малко, той може да се монтира на стълба. Температурата на околната среда не е по-висока от 40 градуса, не по-ниска от -25 градуса, максималната средна дневна температура е 30 градуса, максималната средна годишна температура е 20 градуса, а относителната влажност не е повече от 90 процента (околна среда температурата е 25 градуса), надморската височина не трябва да надвишава 1000 m. Ако не отговаря на горните условия за използване, трябва да се направят подходящи корекции на квотата в съответствие със съответните разпоредби на GB6450-86.
Най-голямата характеристика на "масления трансформатор", който видяхме, е, че е много "силен". Въпреки че изпитва вятър, дъжд, студ, слана и пареща жега навън, той изобщо не се страхува и все още стабилно обслужва нормалното потребление на електроенергия за всички. Това има своя собствена структура и характеристики.
Имат широка гама от приложения. Може да се използва в различни места за електроразпределение, като селски, градски, търговски поддържащи съоръжения, живописни места и т.н., а също така може да се използва в големи пълни комплекти оборудване, като кутийни подстанции, кутийни трансформатори в европейски стил и вкопани кутия трансформатори на Zhongmeng Electric.
Структура и характеристики на маслен трансформатор S11
Напълно запечатаният маслен трансформатор S11 има характеристиките на висока оперативна ефективност и ниски загуби. Неговата загуба на празен ход намалява с 30 процента, а загубата му при натоварване намалява средно с около 22 процента.
Резервоарът за масло на масления трансформатор се състои от гофрирани стени, повърхността му е напръскана с прах и филмът на боята е твърд. Красиви, практични и издръжливи, гофрираните ребра за разсейване на топлината не само имат ефект на охлаждане, но имат и функцията на "дишане". Еластичността на гофрираните ребра за разсейване на топлината може да компенсира промените в обема на трансформаторното масло, причинени от повишаване и понижаване на температурата. Следователно масленият трансформатор S11 не изисква резервоар за съхранение на масло, което намалява общия обем.
По отношение на намотките. Използването на гофрирани маслени канали, процес на боядисване без потапяне, стегнато свързване на лентата, високоволтова намотка с кранове, които отговарят на изискванията за напрежение на крана, доведе до кран превключвател, който е инсталиран на капака на кутията и трябва да прекъсне захранването преди смяна напрежението на крана.
S11 Цена на маслен трансформатор
В сравнение със сухите трансформатори, цената на маслените трансформатори е сравнително евтина. Преди да се обърнете към производителя на силовия трансформатор, трябва да се подготвят всички параметри, необходими за трансформатора, като модел, капацитет, изцяло мед или изцяло алуминий и какво място да се използва, така че производителят да може бързо да предложи оферта. Цената на S11 маслен трансформатор с 800 kVA изцяло мед е около 45 000, като някои производители предлагат по-високи цени, а други предлагат по-ниски цени.
ПРОДУКТОВА ВРЪЗКА
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
СНИМКА НА ПРОДУКТА










Този продукт обикновено се персонализира.
Ние сме производител и имаме професионален технически отдел, който може да проектира и предостави решения според нуждите на клиента.
Моля, щракнете върху бутона по-долу, за да ни изпратите информацията и нашият търговски персонал ще се свърже с вас, за да ви предостави чертежите на дизайна
Ето нашите примери за клиенти за ваша справка
клиенти от САЩ
Информационен лист N степен 2-A: Трансформатор H61 33 kV/400V от 160 kVA
|
НАЗНАЧЕНИЯ |
S ЕДИНИЦИ |
КОНКРЕТНИ ДАННИ |
ДАННИ ЗА КАНДИДАТИТЕ |
|
Създател |
|
Да се посочи |
|
|
Референтен стандарт |
|
IEC 60076 |
|
|
Тип |
|
Фаза |
|
|
ДДС |
|
Херметичен |
|
|
Екзекуция |
|
Тропически |
|
|
Диелектрик |
|
Масло без PCB |
|
|
Инсталация |
|
На стълб |
|
|
Работна температура на околната среда |
степен |
45 |
|
|
Номинална честота |
Hz |
50 |
|
|
Оценена сила |
Ква |
160 |
|
|
Номинално първично напрежение |
Кв |
33 |
|
|
Ниво на изолация, определено за началното училище |
Кв |
36 |
|
|
Брой етапи в началното училище |
|
03 |
|
|
Вторично напрежение |
V |
400/230 |
|
|
Диапазон на регулиране на напрежението от страната M, когато не е натоварен |
процента |
±2.5 |
|
|
Съединител |
|
Ицзн11 |
|
|
Напрежение на късо съединение |
процента |
4 - 4.5 |
|
|
Неутрален размер за едно зареждане |
процента |
100 |
|
|
Максимални загуби на вакуум |
W |
230 – 460 |
|
|
Загуби поради максимално натоварване |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Максимална постоянна температура на маслото |
степен |
55 |
|
|
Максимална температура на намотките в стационарно състояние |
степен |
60 |
|
|
Материал за навиване |
|
Електролитна мед |
|
|
Максимално ниво на шум |
Дб |
52 |
|
|
50Hz индустриална честота задържане, 1 мин |
Кв |
50 - 70 |
|
|
Устойчивост на ударна вълна (1,2/50 микрона) |
Кв |
125 - 170 |
|
|
Охлаждане |
|
ВЪРХУ |
|
|
Табелка |
|
01 |
|
|
Заземителна връзка |
|
01 |
|
|
Размери Височина/ширина/дълбочина |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
Обща маса на трансформатора, включително маслото |
Килограма |
400 |
|
|
Маслена маса |
Килограма |
90 |
|
|
БОЯДИСВАНЕ |
|
||
|
|
|
Тропикализирани и против ръжда |
|
|
|
|
Слоеве |
|
|
|
|
Свързващо вещество |
|
|
|
|
Цвят |
|
|
|
|
Да се предоставят планове и технически схеми. |
|
АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС






